Форум » Баг - Трекер » Не принятые » MCP 23017 (вход и выход поменяны местами)
MCP 23017
Naladchik
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 19:01 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 116
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Указываешь "использовать как вход" а отображает как выход.
Прикрепления: 5449462.jpg(96Kb)


Предпочитаю Portable версию.
 
support Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 19:05 | Сообщение # 2
Автор программы
Группа: Администраторы
Сообщений: 579
Награды: 30
Репутация: 21
Статус: Offline
Вывод микросхемы используется как вход, то есть для блока это будет выход на котором будет значение соответствующее состоянию входа микросхемы. Так что всё правильно.

Разработчик программы FLProg
 
Naladchik Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 19:13 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 116
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Нда, оказывается читать то надо все полностью, а не по диагонали.