dim770 Дата: Вторник, 05.09.2017, 16:19 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день. В проекте нужно передать температуру  и влажность с ардуино нано на другую нано через модбас. При включении передает: температура 1, влажность 0. Если подключить USB кабель к плате с DHT22, то температуру передает нормально, а влажность 1 (бывает проскакивает нормальное значение). Если USB кабель отключить, продолжает показывать как и с кабелем. После перезапуска все повторяется. Что это может быть? flprog 2.5.1
 
Слимпер Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 07:30 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 1017
Награды: 57
Репутация: 44
Статус: Offline
Что то подобное у меня было, как раз с модбасом. 
Сделал свой блок с авто перезапуском при отсутствии данных.
Попробуйте блок может заработает.
 
rw6cm Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 09:50 | Сообщение # 3
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 1004
Награды: 87
Репутация: 68
Статус: Offline
dim770
Гляньте здесь, возможно поможет.


Win7-32, FLProg (portable)
 
dim770 Дата: Вторник, 26.09.2017, 21:00 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Слимпер, rw6cm Спасибо! Сделал скетчи для датчиков в Flprog 2.3.1, пока работает без сбоев. Видимо новая библиотека DHT конфликтует с Modbus.
 
starshoy81 Дата: Вторник, 26.09.2017, 22:31 | Сообщение # 5
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 236
Награды: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
dim770, у меня такое было, показания становятся 2 и 3 к примеру. Я исправил это с помощью резистора подтянув линию данных к питанию на самом датчике. Резистор надо подбирать в диапазоне от 4 до 10 кОм. Длинна линии около 2 м, кабель CQR (не витой).
 
dim770 Дата: Среда, 27.09.2017, 12:14 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата starshoy81 ()
dim770, у меня такое было, показания становятся 2 и 3 к примеру. Я исправил это с помощью резистора подтянув линию данных к питанию на самом датчике. Резистор надо подбирать в диапазоне от 4 до 10 кОм. Длинна линии около 2 м, кабель CQR (не витой).
Линия к 5 вольтам подтянута 10 килоомами. Влажность прыгала из-за неисправности датчика.
 