garry
Дата: Четверг, 25.08.2016, 16:01 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Прикручиваю ардуинку к скаде по Modbus TCP. Долго мучался с обрывом связи (передачей значений переменных, причем шилд пингуется), когда через 2-3 сек, когда через 1 мин, безсистемно в общем. Все это время в шилде W5100 торчала карточка и я не обращал на нее внимания- ну торчит и торчит. Весь переплевался из-за этих обрывов и хотел было уже забросить это дело и соединиться по 485-ому. Жена в это время искала флешку для фотоаппарата, я выдернул и о ЧУДО!!! всё завелось. Пошерстив интернет нашел данные, что нужно пинами 4 и 10 выбирать с чем мы хотим работать с sd или ethernet. Посмотрев сгенерированный код, я этого не нашел, видимо карточка мусорила в шину. Думаю стоит обратить на это внимание, что-б не наступить на такие-же грабли.

Сообщение отредактировал garry - Четверг, 25.08.2016, 16:02
 
support Дата: Суббота, 03.09.2016, 16:55 | Сообщение # 2
Автор программы
Группа: Администраторы
Сообщений: 579
Награды: 30
Репутация: 21
Статус: Offline
Спасибо за уточнение. Обязательно проверю. Я честно говоря не знал об этом.