пример пожарной сигнализации
polsik
Дата: Вторник, 01.03.2016, 16:00 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
помогите пожалуйста реализовать простенький пример проекта пожарной сигнализации на языке FBD

скетч написал а на FBD ума не хватает, не судите строго )))

скетч во вложениях
Прикрепления: pozharka.ino(1Kb)
 
vlad Дата: Вторник, 01.03.2016, 17:21 | Сообщение # 2
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 260
Награды: 0
Репутация: 5
Статус: Offline
с скетчем вы не совсем по адресу. людей хорошо понимающих си здесь не так много. вам лучше расписать логику работы подробней(что зачем и почему) и тогда многие вам помогут.
 
Bogomil Дата: Вторник, 01.03.2016, 18:04 | Сообщение # 3
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 37
Награды: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
Попробуйте это, но я не уверен  smile
Прикрепления: 5088125.jpg(18Kb)


Сообщение отредактировал Bogomil - Вторник, 01.03.2016, 18:29
 
Олег Дата: Вторник, 01.03.2016, 18:06 | Сообщение # 4
Гуру
Группа: Проверенные
Сообщений: 729
Награды: 20
Репутация: 15
Статус: Offline
Это вообще работать не будет, на выходе блока И постоянно ноль будет.
 
holodaleksey Дата: Вторник, 01.03.2016, 19:31 | Сообщение # 5
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 106
Награды: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
Как грица - ТЗ ф студею! Просто все "хотелки" списком.. Лучше больше.
Потому как можно: Включить сирену, включить повышающий насос гидромодуля, послать сигнал на пиропатроны порошковых огнетушителей, отключить вентиляцию и включить дымоудаление, отключить авр по вводам в грщ, или позвонить в 112 и включить запись на диктофоне о причине вызова и адресе объекта. Еще перечислять?
 
polsik Дата: Вторник, 01.03.2016, 19:47 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
нарисовал блок-схему


Добавлено (01.03.2016, 19:47)
---------------------------------------------
Цитата holodaleksey ()
Как грица - ТЗ ф студею! Просто все "хотелки" списком.. Лучше больше.Потому как можно: Включить сирену, включить повышающий насос гидромодуля, послать сигнал на пиропатроны порошковых огнетушителей, отключить вентиляцию и включить дымоудаление, отключить авр по вводам в грщ, или позвонить в 112 и включить запись на диктофоне о причине вызова и адресе объекта. Еще перечислять?
все намного проще хочется просто понять принцип реализации такого простого скетча в flprog на FBD
Прикрепления: 4315846.png(58Kb)
 
Alex16 Дата: Вторник, 01.03.2016, 23:11 | Сообщение # 7
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 44
Награды: 6
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата Олег ()
Это вообще работать не будет
,а это
Прикрепления: 123.flp(148Kb)


AlexA

Сообщение отредактировал Alex16 - Среда, 02.03.2016, 01:30
 
dim21841 Дата: Среда, 02.03.2016, 00:33 | Сообщение # 8
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 38
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
все бы ничего. но тебе прийдётся использовать 4х проводные датчики. а их даже у нас в Молдове уже запрещают, говорят: что все теперь перешли на 2х проводные датчики. а у них принцип другой. там панель меряет не сопротивление шлейфа а потребление тока датчиками на шлейфе. если возросло потребление -> сработал. так что с такими датчиками надо искать другое решение.
а вот для 4х проводных можнопродумать, я уже пытался сделать охранную панель, но уперся в проблему идентификации... не получался блок сдачи/снятия кодом, а сейчас и времени не хватает допилить
 
polsik Дата: Среда, 02.03.2016, 10:29 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата dim21841 ()
все бы ничего. но тебе прийдётся использовать 4х проводные датчики. а их даже у нас в Молдове уже запрещают, говорят: что все теперь перешли на 2х проводные датчики. а у них принцип другой.
как работали с 4  проводными так и будем работать СПД 3.2 никто ничего не запрещает по крайней мере в Украине

Добавлено (02.03.2016, 09:37)
---------------------------------------------

Цитата Alex16 ()
Цитата Олег ()Это вообще работать не будет
,а это
Прикрепления: 123.flp(148Kb)

залил в ардуинку все время показывает шлейф и работа пищалки на обрыв шлейфа не реагирует

Добавлено (02.03.2016, 10:29)
---------------------------------------------
https://123d.circuits.io/circuit....adboard

работа схемы на симуляторе

 
rw6cm Дата: Среда, 02.03.2016, 12:43 | Сообщение # 10
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 478
Награды: 43
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата polsik ()
помогите пожалуйста реализовать простенький пример проекта пожарной сигнализации на языке FBD