VadKol Дата: Четверг, 30.06.2016, 17:37 | Сообщение # 46
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 47
Награды: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
DerAlex, добавляю не могу вставить несколько файлов
скважность 43%
Прикрепления: 3532149.jpg(135Kb)


VadKol

Сообщение отредактировал VadKol - Четверг, 30.06.2016, 17:44
 
VadKol Дата: Четверг, 30.06.2016, 17:38 | Сообщение # 47
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 47
Награды: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
добавлено скважность 50%
Прикрепления: 4734488.jpg(135Kb)


VadKol

Сообщение отредактировал VadKol - Четверг, 30.06.2016, 17:43
 
VadKol Дата: Четверг, 30.06.2016, 17:39 | Сообщение # 48
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 47
Награды: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
добавлено скважность 70%
Прикрепления: 8552877.jpg(136Kb)


VadKol

Сообщение отредактировал VadKol - Четверг, 30.06.2016, 17:44
 
VadKol Дата: Четверг, 30.06.2016, 17:39 | Сообщение # 49
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 47
Награды: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
добавлено фото генератора
Прикрепления: 3602409.jpg(92Kb)


VadKol

Сообщение отредактировал VadKol - Четверг, 30.06.2016, 17:45
 
DerAlex Дата: Четверг, 30.06.2016, 20:49 | Сообщение # 50
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 332
Награды: 3
Репутация: 7
Статус: Offline
В скоростном счетчике обязательно нужно вход назначить на D2 , а выход на D3.
В дисплее вместо D3 используйте другой вывод.

Добавлено (30.06.2016, 20:46)
---------------------------------------------
Еще попробуйте число 1000000 уменьшить в два раза=500000.

Добавлено (30.06.2016, 20:49)
---------------------------------------------
По очереди эти действия - сначала исправьте входы-выходы.Проверьте в работе.
А потом если не помогло - второе.


аврора
 
VadKol Дата: Четверг, 30.06.2016, 22:05 | Сообщение # 51
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 47
Награды: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
DerAlex,Буду пробовать но не раьнше выходных. Но думаю проблема в RS  тригере. Задержка менее половины периода мне кажется нонсен. Вообще я всегда путаюсь с RS тригерами. Для меня это старт- споп
Нарисуйте диарамму . Импульс переключения до завершения полупериода. Я думаю в этом проблемма. А с выходами  да согласен вход 2-3 больше пргграма не предлогает. Выход пожалуйста любой. Да и видел импульс. Плата на работе доберусь сделаю скрин.


VadKol

Сообщение отредактировал VadKol - Четверг, 30.06.2016, 22:20
 
DerAlex Дата: Пятница, 01.07.2016, 08:05 | Сообщение # 52
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 332
Награды: 3
Репутация: 7
Статус: Offline
Если регулировка скважности не будет полностью на 100 процентов происходить, можно оставить регулировку от 50 до 100 .Дополнительно поставить переключатель и снимать сигнал поочередно с обоих плеч триггера.В одном положении получается = 0-50 %, в другом 50-100 %.

Добавлено (01.07.2016, 08:05)
---------------------------------------------
Можно даже сигнал с резистора СКВАЖНОСТЬ завести на компаратор и с его выхода управлять через отдельный выход переключением .


аврора
 
DerAlex Дата: Суббота, 02.07.2016, 11:40 | Сообщение # 53
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 332
Награды: 3
Репутация: 7
Статус: Offline
Использовал для триггера микросхему К155ЛА3.Вот схема.
Прикрепления: 7661959.jpg(46Kb)


аврора
 
DerAlex Дата: Суббота, 02.07.2016, 11:42 | Сообщение # 54
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 332
Награды: 3
Репутация: 7
Статус: Offline

Добавлено (02.07.2016, 11:42)
---------------------------------------------
Требуется подбор деталей С1 и R4 для нужного диапазона частоты.

Прикрепления: 8244446.jpg(46Kb)


аврора
 
VadKol Дата: Суббота, 02.07.2016, 16:56 | Сообщение # 55
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 47
Награды: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
DerAlex, Просто и красиво,А я не догадался насчет диф цепочки.Выкладываю скрины первый 3% скважость
Прикрепления: 5998279.jpg(137Kb)


VadKol
 
VadKol Дата: Суббота, 02.07.2016, 17:00 | Сообщение # 56
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 47
Награды: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
добавлено 90% скважность

Добавлено (02.07.2016, 17:00)
---------------------------------------------
да микросхема 561ла7 конденсатор 102, R=1ком

Прикрепления: 6698065.jpg(137Kb)


VadKol
 
VadKol Дата: Суббота, 02.07.2016, 18:29 | Сообщение # 57
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 47
Награды: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Теперь не могу сообразить как этот генератор включать и выключать по команде старт- стоп и тамеру
Прикрепления: 5198052.flp(186Kb)


VadKol
 
DerAlex Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 06:36 | Сообщение # 58
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 332
Награды: 3
Репутация: 7
Статус: Offline
Мои сообщения 24 и 25 посмотрите.Там все это есть.

Добавлено (03.07.2016, 04:31)
---------------------------------------------
Выводите сигнал с таймера на свободный выход Ардуино и подключаете на вход 2 микросхемы К155ЛА3. Какой вывод у вас схеме будет я не знаю.Определитесь сами.

Добавлено (03.07.2016, 06:35)
---------------------------------------------
Хочу обратиться к автору программы FLProg.Возможно ли дополнить блок скоростного счетчика программным RS триггером , чтобы с выхода D3 можно было получить не только задержанный импульс но и импульс переменной длительности ?

Добавлено (03.07.2016, 06:36)
---------------------------------------------
Судя по всему тема горячая, многим интересно.


аврора

Сообщение отредактировал DerAlex - Воскресенье, 03.07.2016, 04:32
 
VadKol Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 12:43 | Сообщение # 59
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 47
Награды: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
DerAlex, Еще раз спасибо за участие. Все получилось. Осталось только получше оформить проект. Закончу выложу. А вообще тема выросла вот отсюда http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=16488. Гидравлическая часть уже сделана и от компьютерной программы работает. Но  по некоторым причинам нужна автономность. Вот решил сделать реальную
вещь. Если автор программы сделает то что вы просите будет очень хорошо.


VadKol
 
DerAlex Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 13:01 | Сообщение # 60
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 332
Награды: 3
Репутация: 7
Статус: Offline
Самое слабое звено в этой схеме переменные резисторы.Нужно брать качественные и выбирать лучшие из партии.

Добавлено (03.07.2016, 13:01)
---------------------------------------------
Лучшем решением было бы использование энкодера. Но входы D2, D3 уже
использованы.