Сложности с работой двигателя
Oleg1345140 Дата: Понедельник, 12.06.2017, 21:49 | Сообщение # 1
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 426
Награды: 2
Репутация: 6
Статус: Offline
Добрый день. Воскресил старую тему (http://flprog.ru/forum/19-1116-1) проблема описана в последнем сообщении. Если кратко то двигатель пропускает шаги или делает рывок в обратном направлении. Прошу помочь с вариантами подачи питания на обмотки. Простой перебор обмоток (по очереди подавать питание) не помог. Схема двигателя простая звезда с отводом от центра. всего 4 провода.
 
Dev1 Дата: Вторник, 13.06.2017, 00:01 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 495
Награды: 8
Репутация: 14
Статус: Offline
Этот двигатель не будет управляться как обычные 2 фазные ШД. У вас 3 фазный, вам нужно драйвер типа этого. Да и блоки новые делать. Либо управлять обмотками программно через драйвера. Только кто код напишет...

Win7/10-64 FLProg v2.5.1 external IDE 1.8.4

 
vacz Дата: Вторник, 13.06.2017, 07:56 | Сообщение # 3
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 189
Награды: 12
Репутация: 6
Статус: Offline
Вы уже попробовали переключать обмотки по очереди, но не получилось. Ради эксперимента , попробуйте инвертировать выхода и поочередно выключать по одной обмотке при включенных двух. И если это как то улучшит положение, то попробуйте организовать переключение так:
Возможно что то и получится. Но все это  в виде эксперимента.

Добавлено (13.06.2017, 07:56)
---------------------------------------------
У этого двигателя рабочее напряжение межфазное - 24вольт. В звезде с общей точкой  попробуйте не 5в, а 12 вольт.
Прикрепления: 1525323.jpg(17Kb)


Сообщение отредактировал vacz - Вторник, 13.06.2017, 07:57
 
Oleg1345140 Дата: Вторник, 13.06.2017, 11:40 | Сообщение # 4
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 426
Награды: 2
Репутация: 6
Статус: Offline
Цитата Dev1 ()
Этот двигатель не будет управляться как обычные 2 фазные ШД. У вас 3 фазный, вам нужно драйвер типа этого. Да и блоки новые делать. Либо управлять обмотками программно через драйвера. Только кто код напишет...
Честно не очень понимаю что получается на выходе дравера.
Цитата vacz ()
Ради эксперимента , попробуйте инвертировать выхода и поочередно выключать по одной обмотке при включенных двух. И если это как то улучшит положение, то попробуйте организовать переключение так:
Спасибо, попробую.
Цитата vacz ()
У этого двигателя рабочее напряжение межфазное - 24вольт. В звезде с общей точкой  попробуйте не 5в, а 12 вольт.Вообще подаю 24, та как при 12 он как то не четко шаги делает.
 
Форум » Основной » Спросить у знатоков » Сложности с работой двигателя (Не стабильно работает)