Управление мощной нагрузкой постоянного тока MOSFET
Grafsaxar Дата: Среда, 17.05.2017, 10:37 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 106
Награды: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
Специалисты !! Нужен совет.

Имеются аккумуляторы 36 вольт.
 
Надо с помощью силового ключа на полевых транзисторах управлять нагревательным элементом 1Кв  24В. от 50 до 100% мощности.

По схеме снизу нагревательный элемент прожил всего 4 месяца. Возможно заводской дефект.

А возможно его убили сквоздные импульсы шима на 36 вольт. Может не хватало индуктивной катушки ??

Думаю сделать по принцепу полумоста 2 полевых в ряд.

Есть у кого какие идеи???

Прикрепления: 9848888.jpg(31Kb)


У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
> Но трогать её не моги: получится замыкание.
 
holodaleksey Дата: Среда, 17.05.2017, 12:21 | Сообщение # 2
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 201
Награды: 3
Репутация: 1
Статус: Offline
однозначно подавать напряжение в 1,5 раза выше - приговорить нагрузку. вопрос времени.
имхо: сначала понизить напряжение, потом подавать на нагрузку.

сколько всего ТЭНов? если несколько - стоит включить их последовательно-параллельно.


Сообщение отредактировал holodaleksey - Среда, 17.05.2017, 12:23
 
Sancho Дата: Среда, 17.05.2017, 12:25 | Сообщение # 3
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 224
Награды: 5
Репутация: 6
Статус: Offline
Дружище - это же постоянка! Какие здесь два в ряд?
В печках весёлых авто "Запорожец" стоит свеча розжига где-то на 2-4 вольта плюс баластные резаки. Народ вместо последних ставит шим регуляторы с расчитанным значением по выделяемой мощности на нагрузке, т.е. Rн=0.5ом, Uном=4в Рном=U*U/R=32W, 12*12/0,5=288W, 288/32=9, ШИМ 1on 8off.
Вроде работает, но там не очень продолжительные периоды работы- пока запустится печка.


Если не получится на контроллере - сделаю на тразисторах и 155/176...
 
pan Дата: Среда, 17.05.2017, 13:06 | Сообщение # 4
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 142
Награды: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
нагреватель гуано видимо попался. или попросту перегрел. резистору (тену) пофиг на сквозные импульсы, главное не перегреть, а напряжение указано с тем расчетом чтобы он смог работать постоянно.
 
m10ru Дата: Четверг, 18.05.2017, 12:00 | Сообщение # 5
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 78
Награды: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
а где применяются такие тены??? или у вас есть своя булочная, и стараетесь молчать чтобы булочками не пришлось делать расчёт за идеи.... biggrin

главное хотеть, а остальное не проблема

Сообщение отредактировал m10ru - Четверг, 18.05.2017, 12:00
 
nalnik Дата: Четверг, 18.05.2017, 12:09 | Сообщение # 6
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 219
Награды: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
m10ru
Ну явно он этими "тенами"  сало не коптит. smile
Вам это надо?
https://yandex.ru/search....2%D0%B0
smile
https://www.google.ru/search?....e=UTF-8


Я не злопамятный, Я записываю.

Сообщение отредактировал nalnik - Четверг, 18.05.2017, 12:21
 
m10ru Дата: Четверг, 18.05.2017, 12:36 | Сообщение # 7
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 78
Награды: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата nalnik ()
Вам это надо?
я немножко подшутил... но мне просто интересно какая область применения... ведь постоянка 24 вольта то.. это не 220 переменки..
Цитата Grafsaxar ()
Есть у кого какие идеи???
не вижу проблемы... оставить так как есть, но добавить контроль напряжения на самом тене... (то есть  получить обратную связь)


главное хотеть, а остальное не проблема
 
pan Дата: Четверг, 18.05.2017, 12:50 | Сообщение # 8
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 142
Награды: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
мне думается лучше контроль температуры. в крайнем случае биметалл.
 
Nikan Дата: Четверг, 18.05.2017, 13:19 | Сообщение # 9
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 311
Награды: 10
Репутация: 10
Статус: Offline
Цитата pan ()
мне думается лучше контроль температуры. в крайнем случае биметалл.
Цитата m10ru ()
оставить так как есть, но добавить контроль напряжения на самом тене.
Сдается мне у вас булочки с салом в мозгу а не кулоны biggrin

Работу выполняет ТОК ! и проводники жгет ток...
по этому  -
данный тен 24в 1 квт
формула мощности  P = I * U  (для постоянного тока)
из имеющихся данных можно вычислить мах ток для тена
I = P/U

I = 1000/24
Ток = 41.66 ампер
превышение данной величины вызовет прогар проводника,
поэтому контролировать надо ТОК (при шим управлении во время открытия ключа)
в данном случае источник тока по напряжению и силе тока гораздо мощнее нагрузки, очень правильно  будет предусмотреть пассивную защиту предохранителем.

Цитата m10ru ()
я немножко подшутил... но мне просто интересно какая область применения..
например бойлер нагрева воды при солнечной генерации эл. енергии


Сообщение отредактировал Nikan - Четверг, 18.05.2017, 13:27
 
pan Дата: Четверг, 18.05.2017, 13:30 | Сообщение # 10
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 142
Награды: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
позвольте не согласиться.  ток нагревает , а жжет температура. и в данном случае ток контролировать не нужно, да и довольно проблематично при шим регулировании ( ну если только импульсы будут довольно длительными). и еще, ток течет под действием напряжения, соответственно если регулировать, то его.

Добавлено (18.05.2017, 13:30)
---------------------------------------------

Цитата Nikan ()
из имеющихся данных можно вычислить мах ток для тена
это вообще из другой оперы. можно пропускать ток например в 2 раза больший но через раз , т.е. 1 сек подаем, 1 сек откл.
 
Nikan Дата: Четверг, 18.05.2017, 13:39 | Сообщение # 11
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 311
Награды: 10
Репутация: 10
Статус: Offline
Цитата pan ()
позвольте не согласиться.
мне кажется Вам надо повторить школьный курс физики....

Добавлено (18.05.2017, 13:39)
---------------------------------------------

Цитата pan ()
да и довольно проблематично при шим регулировании
ничего проблематичного, обычный компаратор
 
pan Дата: Четверг, 18.05.2017, 13:42 | Сообщение # 12
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 142
Награды: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
я его прекрасно помню

Добавлено (18.05.2017, 13:41)
---------------------------------------------
более того я на это учился и работаю много лет по профилю

Добавлено (18.05.2017, 13:42)
---------------------------------------------
можете провести эксперимент и убедиться

 
Nikan Дата: Четверг, 18.05.2017, 15:16 | Сообщение # 13
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 311
Награды: 10
Репутация: 10
Статус: Offline
Цитата pan ()
более того я на это учился и работаю много лет по профилю
ну уж если Вы работаете по профилю  - возмите плавкий предохранитель и найдите на нем  напряжение от которого он защищает или темпиратуру....
как он устроен надеюсь рассказывать не надо?

Добавлено (18.05.2017, 15:16)
---------------------------------------------
Цитата Grafsaxar ()
Есть у кого какие идеи???
если ключ управляется от аурдины, бывает такая ситуация -  при старте МК пока не загрузилась программа порты выходов имеют высокий уровень
(соответсвенно в этот момент ключи открыты)


Сообщение отредактировал Nikan - Четверг, 18.05.2017, 15:20
 
nalnik Дата: Четверг, 18.05.2017, 15:20 | Сообщение # 14
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 219
Награды: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Да Вы хуже спамеров - идите в личку и спорьте - о результатах доложите. smile
Шутка конечно - но Вашу энергию да в мирных целях!
Вы вместо авотарки фото дипломов ставьте!


Я не злопамятный, Я записываю.

Сообщение отредактировал nalnik - Четверг, 18.05.2017, 16:04
 
kulibinsvv Дата: Четверг, 18.05.2017, 15:49 | Сообщение # 15
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 36
Награды: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Господа старшие офицеры, разрешите вставить 5 копеек?
Есть хорошо известный способ поддержания температуры жала паяльника (в нашем случае ТЭНа) при помощи измерения тока через нагреватель и напряжения на нём.
С ростом тока/температуры сопротивление нагревателя растёт. Вычисляя сопротивление нагревателя, можно оценить степень его разогрева.
Задача для Ардуино: регулируя ШИМ, не допустить перегрева (разрушения ТЭНа).
 