Форум » Основной » Спросить у знатоков » дачная насосная станция (регулирование скорости 1-фазного асинхронника)
дачная насосная станция
Sancho Дата: Суббота, 13.05.2017, 13:53 | Сообщение # 16
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 384
Награды: 12
Репутация: 12
Статус: Offline
Цитата Nikan ()
Цитата holodaleksey () без детектора нуля лажа получается))я вот такой  собирал, http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?id=125698 работает четко
Если питание мозгов будет через транс, а не импульсник - проще взять после диодного моста + один диод перед первой ёмкостью. ИМХО
P.S. Мелкие (до 150вт) циркуляционные насосики с "фазорезкой" работают, проверено.


Если не получится на контроллере - сделаю на тразисторах и 155/176...

Сообщение отредактировал Sancho - Суббота, 13.05.2017, 13:55
 
holodaleksey Дата: Суббота, 13.05.2017, 16:42 | Сообщение # 17
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 289
Награды: 7
Репутация: 1
Статус: Offline
В моем случае
не циркуль, это насосная станция, 1,1кВт.
xl11all
http://www.sadovody.ru/nasosy/nasosnye-stancii/125/stantsiya-xi-all/


Сообщение отредактировал holodaleksey - Суббота, 13.05.2017, 16:46
 
krom23 Дата: Суббота, 01.07.2017, 12:33 | Сообщение # 18
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 247
Награды: 4
Репутация: 3
Статус: Offline
Если надо упростить детектор нуля, могу предложить пару из свето и фоторезисторов, где фоторезистор подключён к аналоговому входу, а лампочка через токоограничивающий резистор к сети, в результате получим на аналоговом входе достаточно плавно изменяющееся напряжение с частотой 100Гц. Не сложно будет зафиксировать и ноль, и максимум, или любой участок синусоиды без дополнительных элементов.

Из своего опыта работы с насосной станцией могу посоветовать использовать только ПД-регулирование полностью отказавшись от интегральной составляющей, которая вносит большую инерцию системы задерживая тормозной импульс.

У нас стоят такие же датчики как и у вас, по ним могу посоветовать:
1) Датчик должен врезаться в трубопровод строго вертикально, в противном случае пасявка датчика будет очень быстро засоряться
2) Перед датчиком должен стоять трёхходовый вентиль для ревизии и диаэрации датчика, завоздушеный датчик показывает температуру на Марсе


Сообщение отредактировал krom23 - Суббота, 01.07.2017, 12:59
 
fil24725 Дата: Среда, 05.07.2017, 11:27 | Сообщение # 19
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
А вариант с байпасом на насосе не рассматривали?
Если правильно понял то у вас сейчас вот так?


Если сделать обводную линию на насосе? примерно вот так


Настройку балансировочного клапана выполнить на максимально возможный расход из кранов унитазов ванн и т.д что у Вас там есть. 
Для случаев когда расход уменьшится, на байпас поставить доп соленоидный клапан а его уже открывать по датчику давления. 
Возможно мудрено, возможно не до конца понял вашей задачи, прошу сильно не ругать...
Прикрепления: __.bmp(556Kb) · 2643610.bmp(556Kb)
 
holodaleksey Дата: Среда, 05.07.2017, 13:09 | Сообщение # 20
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 289
Награды: 7
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата fil24725 ()
возможно не до конца понял вашей задачи
вам стоит перечитать первое сообщение.
 
Форум » Основной » Спросить у знатоков » дачная насосная станция (регулирование скорости 1-фазного асинхронника)