R2PM Дата: Четверг, 30.03.2017, 10:59 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброе время суток уважаемые коллеги!!!!
В созданном проекте имею значения Integer ( от 1 до 9),необходимо получать  импульсы на выходном пине. Количество импульсов должно быть соответствовать числовому значению nteger ( от 1 до 9). Подскажите как это реализовать? Спасибо.
Виктор


R2PM
 
Boroda Дата: Четверг, 30.03.2017, 11:37 | Сообщение # 2
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 793
Награды: 35
Репутация: 36
Статус: Offline
Ну как-то так наверное.
Прикрепления: Pulse.flp(85Kb)


Сообщение отредактировал Boroda - Четверг, 30.03.2017, 11:39
 
R2PM Дата: Четверг, 30.03.2017, 12:41 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Boroda ()
Ну как-то так наверное.Прикрепления: Pulse.flp(82Kb)
Доброе время суток!!!!!
Спасибо большое!!!
Сейчас на макете проверю - сообщю!!!!

Добавлено (30.03.2017, 12:41)
---------------------------------------------
Цитата Boroda ()
Ну как-то так наверное.
Нет не получилось,т.к. от генератора всегда проходят импульсы на выход, т.к. на элементе И присутствует единица по умолчанию, пришла тройка- три раза моргнули всё, пришла  единица моргнули один раз ,вот так как то.


R2PM

Сообщение отредактировал R2PM - Четверг, 30.03.2017, 12:41
 
Boroda Дата: Четверг, 30.03.2017, 13:19 | Сообщение # 4
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 793
Награды: 35
Репутация: 36
Статус: Offline
Ну так первый раз подождите. Счетчик дойдет до N, переменная Stop заблокирует генератор и импульсы прекратятся. Можно поставить предустановку счетчика при запуске на 32000 и импульсов при включении не будет.

Добавлено (30.03.2017, 13:19)
---------------------------------------------
Тоесть без всяких кнопок запуска? Если цифра на входе поменялась, то сразу выдаем импульсы в соответствии с этой цифрой?

 
R2PM Дата: Четверг, 30.03.2017, 13:20 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Boroda ()
Ну так первый раз подождите. Счетчик дойдет до N, переменная Stop заблокирует генератор и импульсы прекратятся. Можно поставить предустановку счетчика при запуске на 32000 и импульсов при включении не будет.
 Спасибо за ответ, но поясните как предустановка 3200.


R2PM
 
Boroda Дата: Четверг, 30.03.2017, 13:23 | Сообщение # 6
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 793
Награды: 35
Репутация: 36
Статус: Offline
Тогда так.
Прикрепления: Pulse1.flp(93Kb)
 
R2PM Дата: Четверг, 30.03.2017, 14:11 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Boroda ()
Тогда так.Прикрепления: Pulse1.flp(93Kb)
СПАСИБО большое!!!! работает!!!

Добавлено (30.03.2017, 14:11)
---------------------------------------------
Boroda, хочу написать письмо - дадите адрес??