FLProg
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Поиск
Мы в VK
...
Статистика
Вторник, 23.05.2017, 13:40
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Регистрация | Вход

Поиск по сайту


Форум
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 3 из 8«1234578»
Модератор форума: support, Сергей 
Форум » Основной » Спросить у знатоков » регулировка вентилятора
регулировка вентилятора
slavushka64 Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 10:03 | Сообщение # 31
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 150
Награды: 8
Репутация: 6
Статус: Offline
kostyan, На 11 у Вас выход либо 1 если температура меньше уставки либо 0, если температура достигла уставки или больше. А на 12 (его можно менять в настройках блока) импульсный выход с фазового регулятора на диммер, эти импулсы синхрованы с импульсами детектора нуля. В пользовательском блоке ФР есть настройки. Надо щелкнуть л.к мышки два раза на этот блок, выйдет окно с настройками и описаниеим работы блока. Попробуйте менять значения Mode_Int и Invert_Out. Выделите пункт, который хотите изменить и внизу появится окно с параметрами.
Вот еще вариант, детектор нуля так же к D2.
Прикрепления: 6835123.flp(507Kb)


Сообщение отредактировал slavushka64 - Воскресенье, 02.04.2017, 10:16
 
kostyan Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 13:50 | Сообщение # 32
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 68
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
попробовал двиг вообще не шолохнётся,завтра приду с работы буду пробовать менять значения
 
slavushka64 Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 15:37 | Сообщение # 33
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 150
Награды: 8
Репутация: 6
Статус: Offline
kostyan, Хорошо бы осциллографом глянуть, есть ли импульсы синхронизации при переходе фазы через 0. И что есть на 12 выходе Ардуины.
 
kostyan Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:21 | Сообщение # 34
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 68
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
осцилографа нету буду так мучится

Добавлено (03.04.2017, 12:21)
---------------------------------------------
заработало на половину, включается отключается ,но нет регулировки вообще на переменное не реагирует,когда отключено двиг дергает где то раз в секунду ,разные параметры выставлял толку нет что ещё можно сделать
Прикрепления: 4847228.flp(500Kb)


Сообщение отредактировал kostyan - Понедельник, 03.04.2017, 12:35
 
slavushka64 Дата: Понедельник, 03.04.2017, 16:40 | Сообщение # 35
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 150
Награды: 8
Репутация: 6
Статус: Offline
Цитата kostyan ()
когда отключено двиг дергает где то раз в секунду
Не понятно, что отключено и что включено. Отключаете и включаете питание на Ардуину?
 
kostyan Дата: Понедельник, 03.04.2017, 16:59 | Сообщение # 36
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 68
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
нет регулятор вкл или выкл
 
slavushka64 Дата: Понедельник, 03.04.2017, 17:08 | Сообщение # 37
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 150
Награды: 8
Репутация: 6
Статус: Offline
Цитата kostyan ()
нет регулятор вкл или выкл
То есть в левом крайнем положении регулятора (выкл), двигатель дергается раз в секунду. А в крайнем правом положении (вкл) он постоянно вращается. Так?
 
kostyan Дата: Понедельник, 03.04.2017, 17:14 | Сообщение # 38
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 68
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
нет переменное сопротивление вообще не регулирует,а термостат включается двиг включается,отключается термостат двиг отключается,когда выключен двиг дергается примерно раз в секунду
 
slavushka64 Дата: Понедельник, 03.04.2017, 17:27 | Сообщение # 39
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 150
Награды: 8
Репутация: 6
Статус: Offline
kostyan, Все понятно, в проекте Вы опять подключили и термостат и выход с блока ФР на один и тот же пин 12. Надо на 12 пин подключить вход оптосимистора диммера и к выходу диммера - двигатель. А выходу термостата назначить другой пин, например 11, и к нему подключить реле нагревателя. То есть термостат будет управлять нагревателем, а Фазовый регулятор мощности - вентилятором с помощью переменного сопротивления вручную. Это так сделано в Вашем проекте. Если Вы хотите управлять скоростью вентилятора в зависимости от температуры, то здесь надо делать по-другому.
 
kostyan Дата: Понедельник, 03.04.2017, 17:37 | Сообщение # 40
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 68
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
так мне и надо чтобы термостат включал и выключал вентилятор

Добавлено (03.04.2017, 17:37)
---------------------------------------------
я наверно блок какои то не поставил

 
slavushka64 Дата: Понедельник, 03.04.2017, 17:43 | Сообщение # 41
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 150
Награды: 8
Репутация: 6
Статус: Offline
kostyan, А зачем тогда  в проекте блок Фазового регулятора стоит? Ведь с помощью него возможно плавно регулировать обороты вентилятора. А если просто включать и выключать вентилятор, то либо обычное реле, либо твердотельное можно поставить и подключить его к термостату.

Сообщение отредактировал slavushka64 - Понедельник, 03.04.2017, 17:52
 
kostyan Дата: Понедельник, 03.04.2017, 17:59 | Сообщение # 42
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 68
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
так я и хочу отрегулировать обороты вентилятора под свои котёл,а термостат будет включать и выключать по температуре
 
slavushka64 Дата: Понедельник, 03.04.2017, 18:03 | Сообщение # 43
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 150
Награды: 8
Репутация: 6
Статус: Offline
kostyan, Вот теперь понятно. Сейчас подкорректирую ваш проект.
 
slavushka64 Дата: Понедельник, 03.04.2017, 18:23 | Сообщение # 44
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 150
Награды: 8
Репутация: 6
Статус: Offline
kostyan, Вот. Выход на диммер пин12. Еще не понятно назначение плат 4 и5. Значения в блоке ФР необходимо установить вам опытным путем (читайте описание от автора блока).
Прикрепления: 8924912.flp(455Kb)
 
kostyan Дата: Понедельник, 03.04.2017, 18:34 | Сообщение # 45
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 68
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
пытаюсь написать эпром на случаи отключения питания

Добавлено (03.04.2017, 18:34)
---------------------------------------------
на отключении термостата постоянно вращается и не регулируется

 
Форум » Основной » Спросить у знатоков » регулировка вентилятора
Страница 3 из 8«1234578»
Поиск:

FLProg © 2017
Яндекс.Метрика