AlEXEY_D Дата: Вторник, 14.03.2017, 20:31 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 10
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
День добрый.
Знатоки, прошу проверить и дать замечания по схеме работы вакуумного насоса, особенно интересует срабатывание с задержкой на включение и выключение выхода "атмосфера", теперь по порядку:
  • входы максимум и минимум - это контакты вакуумного манометра
  • Чтобы схема не начала работать как только на неё будет подано напряжение перед контактами максимум и минимум будет установлен переключатель Пуск (см. ваккум)
  • Как только замыкается переключатель пуск мотор и 2 клапана должны отработать согласно диаграмме

Добавлено (14.03.2017, 20:31)
---------------------------------------------
Вечер добрый.
Может, все таки кто поможет в решение проблемы задача не много упростилась:

  • Включение нагрузки одной кнопкой, при этом кнопка нажата постоянно или кратковременно
  • Отключение нагрузки другой кнопкой, при этом кнопка нажата постоянно или кратковременно
Прикрепления: 3991410.jpg(156Kb) · 335.flp(79Kb)


Сообщение отредактировал AlEXEY_D - Четверг, 02.03.2017, 08:41
 
Anydy Дата: Вторник, 14.03.2017, 21:01 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 355
Награды: 8
Репутация: 4
Статус: Offline
Вы как то не понятно ставите задачу....
Что значит "нажата постоянно или кратковременно"
Что за установку собираете? Алгоритм что нарисован я не пойму....
Давайте по порядку.....сначала один алгоритм разберем, потом дальше будем двигаться!


Сообщение отредактировал Anydy - Вторник, 14.03.2017, 21:03
 
Олег Дата: Вторник, 14.03.2017, 21:03 | Сообщение # 3
Гуру
Группа: Проверенные
Сообщений: 983
Награды: 24
Репутация: 16
Статус: Offline
Сделал на плате два так как я вас понял, но не факт, что это то что вам нужно smile .
Прикрепления: 5475344.flp(153Kb)


Схемы на ноутбуки
 
AlEXEY_D Дата: Среда, 15.03.2017, 10:35 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 10
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Краткиепояснения:
Собираетсяне большая вакуумная установка для изготовления композитных изделий из карбона,
стеклоткани и т.п.. В качестве вакуумного насоса выступает не большой вакуумный
компрессор который используется для закачки фреона в различные холодильные
установки.

Для контроля«вакуума» и для включения вакуумного компрессора используется электромеханический
манометр ЭКВ-1У  работа системы строитсяслед. образом:

Диапазон вакуума задаётся двумя контактами (посути это двух позиционный переключатель) указателями минимального и максимального
давления, до момента первого запуска указатель указывающий верхний предел
допустимого давления находиться на 0 и контакт между указателем (который
показывает текущие давление) и указателем  (который указывает верхний предел вакуума)замкнут после включения вакуумного компрессора указатель (который показывает
текущие давление) начинает двигаться против часовой стрелки при достижении
верхнего уровня вакуума размыкается контакт между указателями текущего давление
и реального давление при этом компрессор проложат работать, а отключается
только тогда когда замыкаются указатели минимального давления и реального
давления. Далее после того как в вакуумном мешке с течением времени начнётся
подниматься давление указатель текущего давления замкнет указатель верхнего предела
давления и снова включиться вакуумный компрессор.

По сути наардуино на собрать «магнитный пускатель» (см. рисунок магнитный пускатель),
лучше на языке FBD,т.к. предполагается, что клапана и компрессор будет включаться и отключаться с
различными задержками (особенности работы вакуумного компрессора), а эти
задержки я не много научился делать.

так же вопрос Олегу и мне, что то не получается скачать проект в разрешение *.flp
Прикрепления: 2234497.jpg(12Kb)


Сообщение отредактировал AlEXEY_D - Среда, 15.03.2017, 10:36
 
Phazz Дата: Среда, 15.03.2017, 11:57 | Сообщение # 5
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 201
Награды: 5
Репутация: 4
Статус: Offline
Примерно так получается

Прикрепления: Vacuum.flp(126Kb) · 5792159.png(126Kb)
 
Олег Дата: Среда, 15.03.2017, 12:17 | Сообщение # 6
Гуру
Группа: Проверенные
Сообщений: 983
Награды: 24
Репутация: 16
Статус: Offline
Не знаю почему скачать не можете, у меня такой проблемы не было. Держите в архиве.
Прикрепления: 335.zip(16Kb)


Схемы на ноутбуки
 
AlEXEY_D Дата: Среда, 15.03.2017, 13:12 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 10
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
[url=javascript://]Phazz[/url] подскажи плиз что за кнопка "старт", я так понимаю при её нажатие начинают работать программа (сам задал вопрос и забыл что спросил), вечером снова попробую.

Т.к.  ЭКВ-1У штука здоровая хотелось бы конструкцию уменьшить, как вариант использовать датчики давления BMP-085, НО:
- BMP-085 нижний предел 225 мм ртутного столба, а надо 50 мм ртутного столба
- Надо другой датчик и сразу вопрос как его интегрировать в Flprog
 
Phazz Дата: Среда, 15.03.2017, 13:46 | Сообщение # 8
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 201
Награды: 5
Репутация: 4
Статус: Offline
Правильно, кнопка запуска и остановки программы
 
Nikan Дата: Среда, 15.03.2017, 16:15 | Сообщение # 9
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 361
Награды: 11
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата AlEXEY_D ()
В качестве вакуумного насоса выступает не большой вакуумныйкомпрессор который используется для закачки фреона в различные холодильные
установки.
 эти  вакуумные насосы не имеют обратного клапана, и в управлении помимо вкл/выкл надо его предусмотреть.

также эти вакуумные насосы расчитаны на постоянное потдержание низкого вакуума с отбором малого кол-ва газа, 
перекачивание больших объемов воздуха для них противопоказано.
из этого следует - насос создал вакуум и постоянно работает.

так же при постоянном низком вакууме  - будет постояное давление атмосферы на ламинируемую деталь, соответсвенно ее качество будет лучше.
на мой взгляд имеет смысл задуматься, надоли насос вкл/вкл по вакууметру
 
AlEXEY_D Дата: Среда, 15.03.2017, 20:39 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 10
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые участники форума, давайте опустим тему как работает данные вакуумные насосы это тема для отдельного поста, если хотите могу подробно все расписать показать и т.п.

Не много доработал схему Олега заработала как я и хотел, но осталась одна не разрешимая задача, как для контакта минимум сделать так что бы схема срабатывала одинаково при кратковременном и долговременном замыкание контакт, грубо говоря нужен какой то таймер.

Phazz не могли доработать вашу схему всего два контакта и какое значение должно быть у переменных
Прикрепления: 5078278.flp(105Kb)
 
Nikan Дата: Среда, 15.03.2017, 21:06 | Сообщение # 11
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 361
Награды: 11
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата AlEXEY_D ()
если хотите могу подробно все расписать показать и т.п.
да не надо ничего рассказывать и показывать...

все украдено до ВАС biggrin 

и темы плодить не стоит, на то он и  форум ,что бы обсудить все аспекты.
 
Phazz Дата: Среда, 15.03.2017, 21:41 | Сообщение # 12
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 201
Награды: 5
Репутация: 4
Статус: Offline
Не понял вопроса. У каких переменных?
 
Олег Дата: Среда, 15.03.2017, 22:46 | Сообщение # 13
Гуру
Группа: Проверенные
Сообщений: 983
Награды: 24
Репутация: 16
Статус: Offline
Цитата AlEXEY_D ()
Не много доработал схему Олега заработала как я и хотел, но осталась одна не разрешимая задача, как для контакта минимум сделать так что бы схема срабатывала одинаково при кратковременном и долговременном замыкание контакт, грубо говоря нужен какой то таймер.
Если у вас электроконтактный манометр, то моя схема должна работать, если нет, то нормально напишите ТЗ


Схемы на ноутбуки
 
Александр_Светлый Дата: Четверг, 16.03.2017, 01:32 | Сообщение # 14
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 166
Награды: 3
Репутация: 3
Статус: Offline
Лет 5 назад работал на заводе где только начинали делать сендвичи для сборки автофургонов (завод RefAuto г.Краснодар) так там ребята сделали управление вакуумным столом при помощи ЭКМ и двух реле и всё работает по сей день. Диапозон если не изменяет память минус 0,3-0,7 кг/см.

Я не флудер , просто мне есть что сказать =)
 
Phazz Дата: Четверг, 16.03.2017, 06:38 | Сообщение # 15
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 201
Награды: 5
Репутация: 4
Статус: Offline
Подправил немного

Прикрепления: 3401916.flp(141Kb) · 4648821.png(117Kb)
 