Помощь с Modbus
Skull Дата: Четверг, 24.09.2015, 18:58 | Сообщение # 31
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 298
Награды: 5
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата seval ()
Подскажите хотя бы какие команды (переменные) нужно отправлять.

Скажи какой частотник хотя-бы ) У каждого свои регистры, и настроек ему надо кучу применить, чтоб перевести управление на сеть.
 
seval Дата: Четверг, 24.09.2015, 21:50 | Сообщение # 32
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 37
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Skull ()
Скажи какой частотник хотя-бы
IDS 
Вот такой
 
diman27 Дата: Пятница, 25.09.2015, 06:32 | Сообщение # 33
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
В инструкции к нему ничего не сказано про возможность управления по шине. Либо должно быть приложение к инструкции конкретно по modbus, либо такой возможности в нем вообще нет.
 
seval Дата: Пятница, 25.09.2015, 07:10 | Сообщение # 34
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 37
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата diman27 ()
ничего не сказано про возможность управления по шине
Со страницы 97 идет описание параметров RS485 (параметр P700)
Так же там пишут что возможно управление по протоколу Modbus.
 
diman27 Дата: Пятница, 25.09.2015, 13:21 | Сообщение # 35
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Там написано как настроить modbus, но нет таблицы адресов, для этого должна быть отдельная инструкция, но в любом случае я не нашел настроек для перевода управления на modbus, хотя может это есть в доп инструкции.

Добавлено (25.09.2015, 13:21)
---------------------------------------------
Вот пример настройки ACS550 с 219 стр.


Сообщение отредактировал diman27 - Пятница, 25.09.2015, 13:22
 
andy Дата: Суббота, 26.09.2015, 09:37 | Сообщение # 36
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
В случае крайней необходимости можно установить около частотника ардуино-слейв, с которой подать напряжение 0-5V на аналоговый вход частотника 0-10V. Дальше останется только установить масштаб в настройках ЧП.
 
diman27 Дата: Суббота, 26.09.2015, 12:03 | Сообщение # 37
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Вообще, полное управление по modbus никогда не делают. Останов по СТОП должен производиться мгновенно и не может зависеть от шины. 
Кстати, подскажите как передавать по modbus отрицательные числа и числа с запятой?
 
seval Дата: Суббота, 26.09.2015, 12:13 | Сообщение # 38
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 37
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата andy ()
ардуино-слейв, с которой подать напряжение 0-5V на аналоговый вход частотника 0-10V
Сейчас пробую такую схему. Даже сделал преобразование ШИМ Ардуино в 0-10V. Мне по факту не важно чем управлять, напряжением или через Modbus. Хочу просто задействовать ПИД регулятор своего частотника. Или уже регулировать обороты самому через Modbus в зависимости от давления в системе. Поставил в систему датчик давления масла от авто ВОЛГА (он по резьбе подходит). И пробую сделать замкнутый контур. Пока не получается.


Сообщение отредактировал seval - Суббота, 26.09.2015, 12:17
 
andy Дата: Суббота, 26.09.2015, 18:30 | Сообщение # 39
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата diman27 ()
Останов по СТОП должен производиться мгновенно и не может зависеть от шины.
Согласен. Хотя у нас на производстве применена децентрализованная периферия Siemens, соединённая сетью ProfiBus - и 90% аварийных стоповых кнопок в цехе соединены с контроллером по шине, а не напрямую к входам. В том числе и кнопки останова двигателей подключенных через ЧП.

Цитата seval ()
Хочу просто задействовать ПИД регулятор своего частотника.
ПИД регулятор подразумевает обратную связь. Т.е. может быть подключить датчик к ЧП? 
Если делать регулятор на контроллере и выдавать задание по Modbus, то  сильное влияние окажет задержка передачи данных. Или нужно делать оочень плавное регулирование.
 
seval Дата: Суббота, 26.09.2015, 21:59 | Сообщение # 40
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 37
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата andy ()
Т.е. может быть подключить датчик к ЧП?
  Датчик не выдает ни 4-20мА ни 0-10V. Это резисторный датчик давления масла автомобильный за 300 руб.
Потому и горожу схему. Плавность регулировки не мешает так как есть гидроаккумулятор. Он сгладит.
 
diman27 Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 13:19 | Сообщение # 41
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Правильно, обратная связь необходима для ПИД регулирования. Приведите сигнал с датчика к необходимому виду и подайте на частотник. Посмотрите в инструкции, которую я дал, там про ПИД регулирование очень подробно расписано.
 
Grafsaxar Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 16:30 | Сообщение # 42
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 67
Награды: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
Привет форумчане.
Бодался пару дней . Пробовал винду 7,8 и 10. никакого резултата.
QModBus ничего не отсылал, ошибку соединения выдавал.

В один прекрасный вечер пришёл немного тёпленький сo дня рождения.
Думаю надо ещё разочек попробовать.....Опачки и всё заработало.

Проверил на виндах 7,8 и 10, на всех системах работало без перебоя.

Так и непонял в чём проблема была. Странно что именно по синьке заработало:)))

Вот такой USB  шнурок: USB

Теперь пытаюсь настроить передачу .
передаются без проблем.

В этой ветке уже 3 раза задавали вопрос как передать неполное число. например 125,23
но никто до сих пор не ответил. Очень интересует этот вопрос.

Может есть у кого идея?

Добавлено (27.09.2015, 16:30)
---------------------------------------------
Есть ли у кого идея как RS485Modbus  с Arduino  к компу без проводов соединить?

Например с  Bluetooth.

 
Max Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 16:44 | Сообщение # 43
Гуру
Группа: Проверенные
Сообщений: 482
Награды: 14
Репутация: 4
Статус: Offline
Цитата Grafsaxar ()
В один прекрасный вечер пришёл немного тёпленький сo дня рождения.Думаю надо ещё разочек попробовать.....Опачки и всё заработало.

Вот поэтому многим творческим людям нужен "разогрев"...


Максим (VK - Максим Дунаевский)
 
Grafsaxar Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 17:13 | Сообщение # 44
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 67
Награды: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
Полностью согласен.
кстати нахожусь в данное время на день рождении :))

через пару часов буду тёпленьким пробовать дальше Modbus 

Может заработает:)))
 
rw6cm Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 17:13 | Сообщение # 45
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 476
Награды: 43
Репутация: 31
Статус: Offline
Цитата Grafsaxar ()
В этой ветке уже 3 раза задавали вопрос как передать неполное число. например 125,23
но никто до сих пор не ответил. Очень интересует этот вопрос.

Перед выходом умножить на 100, а на входе разделить.


PC, E8400, 3.5Gb, Win7-32, ver.FLP(portable)
 