mrMod Дата: Четверг, 23.06.2016, 20:21 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Господа, вопрос простой, но что то не могу найти решения. Два датчика уровня воды в емкости верхний и нижний, не могу сообразить как реализовать последовательность при которой клапан открывается при осушении нижнего датчика и отключается при достижении уровня воды верхнего датчика. То есть что бы цикл начинался при пустой емкости и заканчивался при заполнении. Датчики аналоговые, сейчас все реализовано так что при осушении верхнего датчика задержка 10 сек и открывается клапан на набор воды, но глубинному насосу приходится тяжело.
 
Boroda Дата: Четверг, 23.06.2016, 20:55 | Сообщение # 2
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 798
Награды: 37
Репутация: 36
Статус: Offline
Ну наверное как-то так:

Прикрепления: 2067904.jpg(21Kb) · Bak_2_sensor.flp(75Kb)
 
krom23 Дата: Четверг, 23.06.2016, 21:09 | Сообщение # 3
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 272
Награды: 4
Репутация: 3
Статус: Offline
Можно поподробней насчёт датчиков.
Оп, не успел smile .


Сообщение отредактировал krom23 - Четверг, 23.06.2016, 21:09
 
mrMod Дата: Четверг, 23.06.2016, 21:11 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
krom23, Обычные электроды из нержавейки три штуки, на один подается 5В, два снимают показания.
 
Boroda Дата: Четверг, 23.06.2016, 21:19 | Сообщение # 5
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 798
Награды: 37
Репутация: 36
Статус: Offline
mrMod, Овен еще и за уровнем в скважине смотрит. Можно и такую логику приделать.
 
mrMod Дата: Четверг, 23.06.2016, 21:27 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Boroda, Спасибо за помощь, завтра опробую в деле  ok
 
Олег Дата: Пятница, 24.06.2016, 00:46 | Сообщение # 7
Гуру
Группа: Модераторы
Сообщений: 1007
Награды: 24
Репутация: 17
Статус: Offline
Честно говоря не понял зачем нужны таймеры, по ТЗ должно работать и так:
Прикрепления: 5800004.jpg(14Kb)


Схемы на ноутбуки
 
Boroda Дата: Пятница, 24.06.2016, 11:35 | Сообщение # 8
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 798
Награды: 37
Репутация: 36
Статус: Offline
Олег, с учетом применения таких входных каскадов для датчиков и наверняка длинных проводов, таймеры от помех необходимы. Нормальный входной каскад для кондуктометрического датчика представляет из себя фильтр и компаратор с гистерезисом, а тут к сожалению этого нет. Я надеюсь подтяжка входов резисторами к нулю питания есть хотябы? Я бы еще защитные диоды P6KE6.8CA поставил: гроза придет - входа точно повыгорают.
В дорогих импортных блоках кондуктометрических датчиков на главный электрод подается несколько сотен Герц переменки 24 вольта, а на входах стоят полосовые фильтры, чтоб уйти от помех сети 50Гц. Посмотрите как тот же Овен блок согласования сделал.

П.С. если что-то делаешь, то делать надо сразу нормально, чтоб потом не переделывать 5 раз.


Сообщение отредактировал Boroda - Пятница, 24.06.2016, 12:11
 
Олег Дата: Пятница, 24.06.2016, 14:25 | Сообщение # 9
Гуру
Группа: Модераторы
Сообщений: 1007
Награды: 24
Репутация: 17
Статус: Offline
Вы правы, на датчики внимания не обратил.

Схемы на ноутбуки
 
slavas Дата: Пятница, 24.06.2016, 15:20 | Сообщение # 10
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 567
Награды: 16
Репутация: 13
Статус: Offline
Поплавковые герконовые датчики использовать и проблем не будет наверное. Если конструкция позволяет.

Сообщение отредактировал slavas - Пятница, 24.06.2016, 15:20
 
Boroda Дата: Пятница, 24.06.2016, 15:36 | Сообщение # 11
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 798
Награды: 37
Репутация: 36
Статус: Offline
Найти стеклянную колбу, поплавок, магнит, закрепить и загерметизировать герконы, провода... Уж лучше тогда клапан от бачка унитаза, надежнее будет (он кстати как регулятор с аналоговым выходом работает: чем ниже уровень воды, тем быстрее наливает)! Или датчик давления вкрутить вниз бочки, 10 метров водяного столба = 1 бару.

Добавлено (24.06.2016, 15:36)
---------------------------------------------
Кондуктометрические - самое простое, их даже на сыпучие смеси ставят. Усилитель на LM358 и компаратор из 555 таймера (там гистерезис есть 1/3, 2/3 от питания), защиту входа и кондер на вход 4,7uF в качестве фильтра, питается все от 5ти вольт, а дальше в контроллер... Хотя может и 358 не понадобится, у таймера очень высокоомные входы (спокойно видит резистор на 4,7МОм).


Сообщение отредактировал Boroda - Пятница, 24.06.2016, 16:45
 
Boroda Дата: Пятница, 24.06.2016, 16:23 | Сообщение # 12
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 798
Награды: 37
Репутация: 36
Статус: Offline
Хотя можно и без контроллера. Основной минус - оно не прошивается :D

Прикрепления: 5655099.jpg(56Kb)


Сообщение отредактировал Boroda - Пятница, 24.06.2016, 16:38
 
mrMod Дата: Пятница, 24.06.2016, 16:58 | Сообщение # 13
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Boroda,  Датчики конечно же подтянуты резисторами на 10кОм, у меня в системе контроллер необходим, он следит за утечкой воды и предохраняет насосы от сухого хода, таймеры на датчики тоже ставил на 3 сек, они выступают защитой от дребезга.
 
Skull Дата: Пятница, 24.06.2016, 23:13 | Сообщение # 14
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 317
Награды: 8
Репутация: 2
Статус: Offline
Нержавеечные электроды на постоянном токе тоже растворяются. Медленнее гораздо, но все равно растворяются. 
Где-то в тырнетах гуляла схема на 555 таймерах и переменном токе
 
Noname Дата: Пятница, 24.06.2016, 23:23 | Сообщение # 15
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 89
Награды: 0
Репутация: 1
Статус: Offline
Собирал подобное на релюшке и двух концевиках + поплавок на тросике. Работает ежедневно уже лет 5.
 