ds18b20 vs Modbus
Xops
Дата: Четверг, 28.04.2016, 12:35 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 25
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Не нашел ответ на форуме. Вопрос- как передать значение температуры с ds18b20 по Modbus? Состояние цифровых входов и аналоговых передается, блок с ДС18 не соединяется не с чем (

Добавлено (28.04.2016, 12:25)
---------------------------------------------
Нашел. Нужно поставить блок конвертации Float в integer.

Добавлено (28.04.2016, 12:35)
---------------------------------------------
Новый вопрос появился. Как сделать что бы показывались сотые?

 
Evgesha Дата: Четверг, 28.04.2016, 19:33 | Сообщение # 2
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 210
Награды: 3
Репутация: 3
Статус: Offline
попробуйте сначала умножить на сто, и преобразовать в инт, а после приема разделить на 100.
 
Skull Дата: Пятница, 29.04.2016, 05:19 | Сообщение # 3
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 298
Награды: 5
Репутация: 2
Статус: Offline
Создайте тэг Float и пишите прямо в него, если OPC либо показометр не может сам преобразовывать числа, то как написал Evgesha.
Прикрепления: 1906972.jpg(13Kb)


Сообщение отредактировал Skull - Пятница, 29.04.2016, 05:21
 